昨天去一单位网络检修,是这么个情况:一根网线用测线仪测试1,2,3,6灯亮,插上电脑后还是叉子!显示未插入网线!然后我怀疑是不是交换机死机了,因为这根线是从窗子拉过去的比较远无法直接判断另外一头插在哪个交换机上!我就把附近几个交换机一个个关了试了,发现这根网线1,2,3,6灯一直亮,我就感觉奇怪了!结果我把网线剪下来用万用表测试一下发现1,2,3,6短路!才恍然大悟!然后我就把最有可能接在的交换机上的不亮的头掐掉用万用表量,果然找到一根1,2,3,6短路,不过我把4,5,7,8把一头拎在一起另外一边测试为什么不通!根据线走的方向再加上排除可以确认是这二头就是一根网线!谁能帮忙解释一下4,5,7,8为什么不通!
[ 本帖最后由 lsbzhe 于 2010-9-17 10:37 编辑 ] |